21.10.2026 9:58:06

Spellshaper
Posts: 53
Проектирую проводку в цехе, нужно запитать линию от щитовой до станка. Присмотрел кабель АВБбШв 4х35, но никак не могу найти точные цифры по нагрузке. Подскажите, пожалуйста, какой длительный ток для него считается допустимым и на что смотреть при прокладке?
ссылка
21.10.2026 10:01:50

AdiLon
Posts: 32
Добрый день. Вообще, у каждого производителя свои данные о том какой допустимый ток для кабеля АВБбШв 4х35, хотя цифры примерно везде одинаковые. Вот тут можешь, например, эту информацию найти https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x35/ . Ещё учти способ прокладки, температуру и число нагруженных жил, от них зависит итоговое значение.
ссылка
21.10.2026 10:04:51

Barsikoff
Posts: 31
Не забудьте про коэффициент для четырёхжильных кабелей. Если нагрузка идёт по всем жилам, табличный ток для трёхжильного кабеля умножают на 0,92, иначе можно легко превысить допустимый нагрев .
ссылка